土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位关于减压稳压消火栓的问题

请教各位关于减压稳压消火栓的问题

发布于:2010-05-22 16:22:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
给排水设计手册第二册上有关于减压稳压消火栓的介绍,说只要保证栓前压力在0.4-0.8MPa之间,其栓口出口压力就能保持在0.3±0.05MPa,那请教各位,如果栓前压力不到0.4MPa,比如只有0.3MPa,这种减压稳压消火栓还有作用吗?会不会仍然会减压,比如减到只剩0.1MPa了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • michelyuan29
    michelyuan29 沙发
    sunyi_99 发表于 2011-3-26 13:34 减压稳压消火栓阀前压力越大,减压越多,阀前压力越小,减压越小。不是这样的
    2014-04-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi_99
    sunyi_99 板凳
    减压稳压消火栓阀前压力越大,减压越多,阀前压力越小,减压越小。
    2011-03-26 13:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多