土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 视场和焦距的计算

视场和焦距的计算

发布于:2005-09-03 22:29:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
公式计算法:
视场和焦距的计算 视场系指被摄取物体的大小,视场的大小是以镜头至被摄取物体距离,镜头焦头及所要求的成像大小确定的。

镜头的焦距,视场大小及镜头到被摄取物体的距离的计算如下;
f=wL/W 
f=hL/h
  f:镜头焦距 w:图象的宽度(被摄物体在ccd靶面上成象宽度)
  W:被摄物体宽度
  L:被摄物体至镜头的距离
  h:图象高度(被摄物体在ccd靶面上成像高度)视场(摄取场景)高度
  H:被摄物体的高度
ccd靶面规格尺寸:  单位mm
   规格     W     H
   1/3"     4.8    3.6
   1/2"     6.4    4.8
   2/3"     8.8    6.6
   1"     12.7    9.6
  由于摄像机画面宽度和高度与电视接收机画面宽度和高度一样,其比例均为4:3,当L不变,H或W增大时,f变小,当H或W不变,L增大时,f增大!

 

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    CCD 靶面的大小划分
    (1)lin 靶面尺寸为宽 12.7mmX 高 9.6mm, 对角线 16mm
    (2)2/3in 靶面尺寸为宽 8.8mmX 高 6.6mm, 对角线 11mm
    (3)1/2in 靶面尺寸为宽 6.4mmX 高 4.8mm, 对角线 8mm
    (4)1/3in 靶面尺寸为宽 4.8mmX 高 3.6mm, 对角线 6mm
    (5)1/4in 靶面尺寸为宽 3.2mmX 高 2.4mm, 对角线 4mm
    2005-09-06 14:13:06

    回复 举报
    赞同0
  • 布丁
    布丁 板凳
    我也试了一下确实是这样啊!
    2005-09-05 18:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多