我公司的废水站是用A/O工艺,水量:800吨,水质COD:8000,LAS:80,主要工艺流程是集水池-调节池-混凝沉淀-厌氧池-好氧池-二沉池-出水,总是混凝效果不好,加混凝剂之后的矾花不是下沉的,是上浮的(超郁闷),是不是前处理没搞好?(这里我想的会不会是洗涤剂起泡把污泥也带上水面了)怎样在前处理把LAS含量解低?
跪求各位大侠拔刀相助!万分感谢!
[
本帖最后由 fengyongsheng85 于 2010-5-22 12:05 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句加聚合氯化铁了就不用加PAC了
你泵前加药是否有气泡进入,造成沉淀效果不好
回复 举报
我用的是PAC,加药是在泵前(即生化处理前)!聚合硫酸铁用后污泥量大,难脱水(没有任何方法后才考虑吧)~不知聚合氯化铁行不?
先聚合氯化铁,然后PAC,最后PAM?!
回复 举报