我有一批应用在高海拔的产品,到现场后,分合闸用的转换开关16A的,烧了,分合闸线圈烧了,10A的辅助开关烧了,正常工作也就2-3A,大家帮我分析一下,二次元件的高海拔修正系数应该是多少.怎么校正一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weihy1122
    weihy1122 沙发
    楼主是哪个单位的呀
    2010-05-24 12:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • maquanshun
    maquanshun 板凳
    高海拔校正因数的修正
    按照《GB/T 20635-2006特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》,对高压设备的相关参数进行如下修正:
    4.1、外绝缘强度的高海拔校正因数
    高海拔高压电气设备外绝缘额定绝缘水平高海拔修正按公式(1)进行。
    U=KH•U0…………………………(1)
    式中:
    U ---使用于高海拔地区的高压电器设备在海拔1000m以下地区试验时的耐受电压KV;
    U0 ---高压电器设备的额定耐受电压KV;
    KH ---外绝缘强度的高海拔校正因数,可由图1查出,也可由公式(2)计算求得。
    KH =em0(H-1000/8150)…………………………(2)
    式中:
    H ---海拔m。
    为了简单起见,指数m0取下述确定值:
    ---m0=1 适用于雷电冲击、工频及操作冲击干试验电压;
    ---m0=0.9 适用直流电压;
    ---m0=0.8 适用于工频湿试电压、操作冲击湿试电压;
    ---m0=0.75适用于无线电干扰电压
    2010-05-22 14:54:22