土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨

新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨

发布于:2010-05-22 10:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新增钢梁与混凝土柱节点连接的加固方案探讨, 重复勿扣分

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • salcar
    salcar 沙发
    我一看标题就知道是什么内容了,网上关于钢梁与混凝土柱后连接做法的只有这么一篇论文。
    不知道这个论文是怎么审过去的,不过做过工程设计的人一眼就会发现问题。
    新增钢梁与混凝土柱连接是不宜做刚接的,尤其是悬挑梁,梁根部弯矩很大,节点设计基本上不能满足。
    论文中的节点连接方法描述太简单了,只是将钢板包在混凝土柱子上,外面直接用连接板焊接钢梁,请问剪力由什么承担,由钢板和混凝土之间的粘结力么?钢梁根部受拉区的拉应力由什么承担,由节点板和外钢板之间的焊缝么?
    根本承担不了,此论文中的做法不能做为工程设计参考。
    鉴定完毕!
    2010-10-24 19:56:24

    回复 举报
    赞同3
  • 一号楼梯
    一号楼梯 板凳
    谢谢楼主分享~
    2014-01-06 09:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

硕士学位论文-修正ATC-40 於受損建築物耐震能力分析研究

硕士学位论文-修正ATC-40 於受損建築物耐震能力分析研究,重复勿扣分

回帖成功

经验值 +10