土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 什么是暗梁呢?

什么是暗梁呢?

发布于:2005-09-03 21:18:03 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
什么是暗梁呢?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lrui_21
    lrui_21 沙发
    1.暗梁到底是不是梁?它是什么东东?
    2.暗梁的截面怎么考虑呢?截面高度,宽度怎么取?
    3.暗梁时,要不要加箍筋?
    4.暗梁上设置负弯距钢筋吗?为什么?
    5.暗梁的挠度怎么考虑呢?
    6.暗梁有什么需要注意的构造措施?
    7.暗梁在施工时应该注意什么?
    8.暗梁计算时,按简之还是固端?
    9.暗梁和扁梁有什么不同?
    10.扁梁是什么东东?
    11.加设暗梁后板的配筋怎么变化?
    12.现在在实际施工中,在转角窗处增加了暗梁可不知道是什么原因还是要出现裂缝?
    13.构造柱是柱吗?
    14.100X100的梁是虚梁,对吗?
    15.暗梁的截面尺寸是按梁取,还是按板取?
    16.板中或墙中暗梁受力筋保护层厚度取多少,按梁呢,还是按板或墙?
    17.什么是板梁?



    我处理暗梁一般有两种情况:一.对现浇板的一种加强,比如,板上有墙,但荷载不能太大,否则要加梁了.二.对异型板,在适当的位置加暗梁,可以使板比较规则,传力更明确.

    我是按板或墙,钢筋不取太粗,一般不超过18,箍筋取D6◎150,若为基础底板中的暗梁,钢筋可以取同方向底板钢筋相同的直径,或稍粗一点点,梁宽可取2倍底板厚。


    1.现浇板中设暗梁用途有二:1)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理(感觉而已);2)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),是设置暗梁。
    2.第一种情况下建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。
    3.第二种情况下分两种问题一是若墙上无洞因拱的效应可不设暗梁,但要控制砌墙速度。二是墙上有洞,此时设暗梁要根据墙荷和板跨等情况设置,荷载可按荷载规范的允许灵活隔断取值。

    暗梁只是在有长跨的板上设,起加强作用,并不参与计算,构造上处理一下就可以,宽最好大于250,配筋选用二级钢(12或14),当然要有箍筋,要不怎么叫梁呢!

    暗梁有两种设计理念,一种是按受力状态来设计的,此时要按计算模式和计算简图来配筋。另一种是按构造来处理。它是体现概念设计的一种手段,用以加强刚度和整体性或使受力更合理所采取的措施,

    1.为什么要设暗梁?
    我认为是为了加强框架整体性而设的构造措施、如两框架柱间本应设梁,但该梁横穿卧室或客厅,建筑上不允许,此时则可设一高同板厚的暗梁来解决。又如建筑开一角窗,角柱没了,只能在窗的两边补上两个柱。此时也应在两柱间拉一直线梁,为了不露在房间里,同样只有做高同板厚的暗梁。总而言之,暗梁就是为了满足结构要求,同时不影响建筑使用功能而做的一种两全之计。
    2。梁高怎么定?
    我们这边有个地方文字规定,是暗梁梁高在跨度的1/17~1/22间。怎么来的?鬼知道。于是板也得跟着做厚了,一般是150mm。
    3.梁的配筋肯定是上下总筋加箍筋了,不然怎么叫梁。

    转角窗出现裂缝原因,1.楼板未设放射筋,板角部出现裂缝。2.窗口过大,暗梁的高度不足,刚度不够,有下挠,引起的裂缝。3.窗角处的刚度弱,角部墙体是否有下沉,观察沉降。


    1。暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
    2.暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
    3。暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。

    1、一般暗梁的刚度不足以作为板的简支或固结支座,
    2、如果将一般暗梁当作梁来对待,如楼住所言,裂缝、挠度等方面根本无法满足,
    3、暗梁纯粹就是板的一部分,暗梁将板作成了刚度不同的部分,暗梁部分分担了更多的荷载,
    4、把暗梁当作梁进行设计,笔者认为只是对于暗梁板部分刚度较大的一种近似计算方法,
    5、无梁楼盖的设计方法应该是体现出了一些类似暗梁的设计思想,
    6、在时下出现无梁的现浇空心楼盖的计算理论中也是梁板一体,梁板不分的做法。
    7、建筑设计许可时,不做暗梁是设计原则,安全性、经济性都没有可取之处!!



    1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。
    2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。
    3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。
    4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。
    5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。
    6.暗梁不需考虑挠度,板满足就可以。
    7.暗梁设计时应注意钢筋直径不应超16,宜上下等量配筋,根据实际情况确定梁的宽度。
    8.暗梁施工时无特殊要求。
    9.暗梁无法计算,应注重概念设计。
    10.暗梁不是实际意义上的梁,而扁梁仍应满足所有结构要求。
    11.加设暗梁后,板的配筋不应有变化。
    12.不知道是怎样设的梁,无法回答原因。

    2006-12-22 22:28:22

    回复 举报
    赞同1
  • 上善若水呀

    暗梁属于构造措施


    2020-11-15 09:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

学生专栏

返回版块

23.93 万条内容 · 116 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原各部委局高校排名

1998年后教育体制改革,原国务院许多部委所属高校或被教育部收编,或下放至各省,部委学校快成历史名词。为纪念部委学校特推出原部委学校排行版。原航空航天部高校排名哈尔滨工业大学北京航空航天大学西北工业大学南京航空航天大学南昌航空学院沈阳航空学院郑州航空工业管理学院原兵器部高校排名北京理工大学南京理工大学长春光学精密机械学院(长春理工大学)华北工学院(中北大学)西安工业学院

回帖成功

经验值 +10