发布于:2010-05-22 01:09:22
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
5月21日上午巡视高压柜,发现PT柜电压表UA无电压,UB,UC 变成了线电压10.3KV,怀疑是高压线路故障,但查看变压器低压侧电压一切正常,用万用表测PT出线也是UA无电压,开口三角有50多伏的电压,但高压进线柜测量仪表显示UB=17.3千伏,UA ,UC正常,过了有一个多小时电压又正常了,如果是A相高压熔丝断了的话,怎么又会好了呢?高压线路是没问题的,测量仪表也是好的,电压互感器为 10000/√3/100/√3/100/3,怎么会出现这种情况呢,请各位高手指点一下,谢谢了
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shwj89
沙发
电流正常
2010-05-23 12:26:23
赞同0
-
wlszjs
板凳
还是请楼主线去电源侧变电站了解一下情况。如果是A相接地的话,绝大部分问题都是出在线路上。不过UBC=17.8不理解了。如果真像楼主说的那样,UBC=17.8,只有在缺相情况下才会发生呀。不过如果缺相的话,A相电流应该是0呀,不知道楼主有没有查过三相电流。估计是电源侧变电所发生了点什么故障。
2010-05-23 07:36:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报