土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊基础咨询

塔吊基础咨询

发布于:2010-05-21 20:42:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
刚才把这个贴子发到特种结构里了,好像没见谁来关注,我想应该是发错地方了。这里应该有很多从事施工的高手吧,遇到一个棘手的问题,请各位高人帮忙探讨一下:QTZ60塔吊,最大高度120米,现在做了一个基础,四桩承台基础,尺寸为5000*5000*1250,C35混凝土,配筋双层双向二级钢18@200,桩为桩径600的灌注桩。桩是肯定没问题,单桩承载力都在200t以上,就是18@200的配筋会不会有什么问题?塔吊的说明书上用的都是20@200的好像,而且不管是T60还是T80的,用的都是一样的配筋,大家帮忙看看啊!急救急救啊:(

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mwzhou
    mwzhou 沙发
    我们工地用的也是这个型号,做的是6000x6000x1300的基础,配筋应该够了,我们用的是16的钢筋。
    2010-12-04 21:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • 傲天
    傲天 板凳

    这种计算还是多查查相关规范为好。我以前的一个经历拿出来给大家参考:
    曾经有个高层图纸,没有设计电梯机房的吊钩。当时由于联系设计院不方便,我就根据电梯卷扬机的重量,手算了一下,一级钢18的肯定没有问题。
    后来放假回到家了,查了一下计算手册,要求吊钩的安全系数至少为4.而我当时安全系数取得为2
    如果由于特殊情况,安装时超载,出了安全事故,我肯定要承担责任的。
    所以我建议各位同事,做受力计算,一定要找到真正的依据(厂家说明书,或者规范规定),自己不要太大胆。
    否则,你做的越多,出事的机率也就越多。

    [ 本帖最后由 fwf1976 于 2010-12-4 18:32 编辑 ]
    2010-12-04 18:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构柱浇筑后要等多长时间才能进行扎梁板模板啊?

框架结构柱浇筑后要等多长时间才能进行扎梁板模板啊?我的柱模板是木制的,应该要等到柱子的强度足够大了才能上人吧来扎梁板模板吧?要等多久?

回帖成功

经验值 +10