锅炉房防爆墙做法?/欢迎讨论!!对于建筑物内锅炉房,低规 是要求用耐火极限不小于3.0H 的隔墙与其它功能房间隔开---5.4.1 ,但 “暖通技术措施”是这样描述的“防爆墙(耐火极限大于2H)”---P171, 而上海市民用锅炉房规定则笼统说用防爆墙与其它房间隔开,其后6.0.1条 说“锅炉房应采用耐火极限大于2H的防爆隔墙”对此,我有点小小疑问,希望大虾能释疑解惑!! 1. 耐火极限大于2H的的墙为防爆隔墙?但一般120砖墙都能达到3H!!如仅仅指耐火极限,为什么叫防爆墙?!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板告诉你,0.7MW热功率的热水锅炉相当于1t/h的蒸汽锅炉。因此,你承担的工程所需锅炉的大小也就能确定了。不过,我还要告诉你:我国现在绝大多数锅炉厂制造的快装式锅炉,其铭牌上标注的热功率或蒸发量,是实际热功率或蒸发量的130%左右;散装出厂的锅炉是105~110%左右。也就是说,锅炉的实际功率小很多。这一点,你在确定锅炉的大小时,一定要注意!
这话说出来许多人不会相信。但这是改革开放后低价格恶性竞争的后果。本人曾在锅炉监察机构工作20年,对此了如指掌。也许有人会说,怎么没有管呢?我国的体制不健全呀!不信,你去打听一下,问问是否有人管就明白了。
回复 举报
是计算热负荷,然后选择锅炉吗?
回复 举报