土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于换热站补水泵流量

关于换热站补水泵流量

发布于:2010-05-21 11:19:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。
请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算
小妹这厢有礼了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发
    新版的《城镇供热管网设计规范》 CJJ34-2010里面有规定,补水量按照系统循环水量的2%,事故补水量为4%。
    膨胀水箱有效容积是按照系统水容量计算的。计算方式可以看《供热工程》(第四版)附录三,设计手册也有,但是不记得在哪一页了。是根据负荷估算的。
    地暖没有数据,我是按照41计算的(只是替换散热器那个6.8,其他的不变。)
    2011-09-03 22:20:03

    回复 举报
    赞同1
  • majing_5
    majing_5 板凳
    补水泵主要起定压补水作用。
    一般一次网正常运行时,失水量小于百分之0.5,设计时一般取百分之2

    一般二次网正常运行时,水暖失水量小于百分之1,设计时一般取百分之2
    大一点也没有关系,但是按规范百分之4的话,水处理设备包括水箱都要大了,不太经济。
    2010-06-13 16:58:13

    回复 举报
    赞同1