土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟问题请高手帮忙

防烟问题请高手帮忙

发布于:2010-05-21 10:10:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本建筑为一总层高30M的办公大楼,共七层,防烟楼梯间采靠外墙,开外窗自然排烟,楼梯间防烟前室正压送风
如图:每层前室三条门均为1.6X2.4乙级防火门。
其加压送风量按风速法:2.4*1.6*0.7*3600*1.2*3=34837CMH,选用35000CMH的正压送风机大了么?门开启数为3条是否合适?
是否还需要同时开启两层(本层+楼上),风量再加大一倍?
望高手指点迷津

正压送风.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    风量*3,LZ是按开3个门计算的,不是开3层。他的想法也是最多开2层。
    2010-05-21 14:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    1、规范规定20层以下开2层,开3层显然是不对的。
    2、风量*3已经是按开3层计算的了,应该*2就对了。再加倍就毫无道理了。
    2010-05-21 14:10:21