空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
空调水无缝钢管可以不用三通,直接开孔吗
我是新手,建筑高100米,23层。这里空调水1-6层φ20-133的管子全是无缝钢管,工作压力1.0M,
问下,我无缝钢管可以不用三通直接开孔吗
压力能满足要求,不会渗漏吗
请各位高手帮
[
本帖最后由 torlon 于 2010-6-19 10:52 编辑
]
发布于
2010-05-21 08:59:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(52 )
苦币青年
可以直接开个挖眼的三通,试压没问题就行。不过你100米的层高,算上水泵的压头,你的工作压力应该在1.5MPa左右,根据规范你可能要试压到2.0MPa。注意别把末端的风盘等设备打爆了,哇哈哈。不知道你们的设计师师怎么想的。
2016-11-11 18:01:11
来自 PC
评论
举报
luotao0920
我们这里是直接开孔,但是焊接的时候不能把直管伸入到开的孔里
2016-11-02 16:37:02
来自 PC
评论
举报