根据GB3906出厂试验项目好像没有接地电阻测量,而是要测量主回路电阻。但是低压柜好像是要测接地电阻,为什么呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wanyong0
沙发
像你说的变频器正传反转的点,是你不需要提供电源的,那么它就是无源点了,其实无源点是元器件自身带电源的一个信号点而已
2010-05-21 09:57:21
赞同0
-
wanyong0
板凳
只说一下个人观点,有源点就是你需要给这个点提供电源的,无源点就是你不需要提供电源的点