直击雷波形和感应雷波形的区别

发布于:2005-09-03 09:36:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
a) 标准与规定的差异性:IEC国际电工委员会标准IEC1024《建筑设计防雷规范》、IEC1312《雷电电磁脉冲防护》均执行10/350uS和8/20uS雷电波形。国家标准GB11032-2000《交流避雷器》、GB3482-3483-83《电子设备雷击实验、导则》均执行8/20uS雷电波形。
b)根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。
c) 2000年10月1日,国家颁布了GB50057-2000《建筑设计防雷规范》 标准,第一次强制要求必须执行10/350uS雷电波形,这是我国与国 际接轨的第一个雷电防护标准
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雷电波形

a) 10/350uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称直击雷波形。 b)8/20uS是时间与电流的曲线,是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称感应雷波形。