土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ SPD后备保护元件的选择

SPD后备保护元件的选择

发布于:2005-09-03 09:35:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
基于电气安全原因,并联安装在市电电源的SPD,为防止其失效后造成故障短路,必需在SDP前安装短路保护器件。SPD的后备保护有熔断器、断路器和漏电断路器三种。
在国内外公司SPD的样本中,对SPD后备保护的推荐方案比较乱,没有统一的标准可遵循。国内某公司使用手册中推荐的熔断器规格如下:
第一级SPD为开关型15kA,10/350,熔断器为63A;
第二级SPD为限压型40kA,8/20,熔断器为32A;
第三级SPD为限压型10kA,8/20,熔断器为16A。
断路器选择C脱扣曲线

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yinchuan7
    yinchuan7 沙发
    刚才没明白,是突然有此一段;
    现在明白了,是楼主的一个主题分了几个帖发,要连起来看。呵呵...
    2005-09-03 13:41:03

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技

    我的意思是弄错了,矛盾。
    2005-09-03 13:00:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源线路SPD的选择要求

SPD的选择1、保护系统中安装SPD的数量,依据雷电防护区概念的要求,被保护设备的抗扰度和雷电防护分级而定。2、在LPZ0区与LPZ1区交界处应安装Ⅰ级分类实验的SPD或限压型SPD作为第一级保护;在LPZ1区与LPZ2区交界处应安装限压型SPD作为第二级保护;在电子信息设备机房配电箱输出端应安装限压型SPD作为第三级保护;在特殊需要保护的电子信息设备电源输入端宜安装限压型SPD作为细保护。使用直流电源的信息设备,视其工作电压,宜分别选用适配的直流电源SPD。

回帖成功