我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?