土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板设计的困惑

防水板设计的困惑

发布于:2010-05-20 22:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在越来越多的业主要求控制含钢量,造成一些做法突破常规
最近在做一个11层的小高层

基础形式甲方要求做桩基承台加防水板

承台之间不拉基础梁 防水板做400厚 防水板按构造配筋

由于平面布局的不规则 由于承台之间无梁 防水板均为异形板

这样就有两个问题:

1.高层必定有沉降,防水板除了承受水压力外,应该还有基底土的附加压力
那么防水板按构造配筋是否太不安全?

2.防水板均为异形板,从理论上来说,可以看作承台为支座的倒无梁楼盖,由于承台形状各异,关键是如何建模分析?


不知道各位在基础设计中有没碰到这种情形,都是怎么考虑的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wdyslf
    wdyslf 沙发
    wdyslf 发表于 2015-5-13 16:48 两种情况:1,无地下水:防水底板按250厚,配筋率取为0.15,防水底板下设聚苯板或者刨松或者炉渣虚铺。 …补充一下;情况一时,防水板遇承台时,顶筋拉通,底筋锚入一个锚固长度。情况二时,防水板顶筋和底筋最好全部贯通承台。
    2015-05-13 16:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • wdyslf
    wdyslf 板凳
    两种情况:
    1,无地下水:防水底板按250厚,配筋率取为0.15,防水底板下设聚苯板或者刨松或者炉渣虚铺。
    2,有地下水:防水板按水浮力计算厚度和配筋,配筋率卡板最小配筋率,注意建模按SLABCAD中无梁楼盖,或者SAP2000计算。SATWE计算不准确。
    2015-05-13 16:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于主梁次梁可变荷载的计算,求助。

本人正在计算一个框架结构,关于眼睛厂厂房的。查荷载规范,主梁的活荷载为4.0 ,次梁是5.0。在计算荷载时 主梁的可变荷载如何计算 ?还有就是板的荷载为7.0 5.0 如何取值?还望知道的师傅们给予帮助。谢谢了。表 C.0.1 金工车间楼面均布活荷载标 准 值 (kN/m2)序板 次梁(肋)号项目 板跨≥1.2m板跨≥2.0m梁间距≥1.2m梁间距≥2.0m

回帖成功

经验值 +10