土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于毛细管的安放位置

关于毛细管的安放位置

发布于:2010-05-20 20:11:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近发现有些地方毛细管安放位置差别很大
1.放在箱体外面,这个应该是很普遍的,缺点就是毛细管节流后,有部分在进入箱体蒸发器前蒸发,还有就是长度相应会长点,(跟回气管包着,但要是在发泡层能又不好更换维护
2.毛细管放在箱体内,箱内温度低,使得毛细管在节流前得到较低温度,但这容易出现冰堵(在我的单位放里面的很多,-18度的也有,但却没出现过冰堵这种情况),这种需要毛细管的长度会很短,
到底选用那种放置位置好点呢?请指教

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu19830229
    zhu19830229 沙发
    学习
    2010-06-05 09:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 老戚
    老戚 板凳
    冰堵跟毛细管没有任何关系,也跟放在内外没有关系
    2010-06-02 12:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多