土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新技术措施关于“防烟楼梯间楼上和地下共用的说法

新技术措施关于“防烟楼梯间楼上和地下共用的说法

发布于:2010-05-20 20:03:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
平时防烟楼梯间楼上和地下共用一个送风系统一般按新版手册做的,在本省审图都没问题,最近有个南京的工程,说这种做法需要探讨。于是我查了一些资料,图集是按风量叠加常开风口做,新版技术措施也认可图集做法,没办法人家不认手册
这里提醒一下外地做江苏项目的朋友,按图集做吧,免得麻烦

补充一下《防排烟技术规程》那个意见稿也认可叠加做法,叠加30%风量,图集,技术措施,《防排烟技术规程》意见稿相对权威一点,看来我要改变一下做法了

[ 本帖最后由 mybinks 于 2010-5-27 12:26 编辑 ]

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • mybinks
    mybinks 沙发
    规范可没强制规定地上地下完全分开,有时候很难做到的
    2010-06-02 19:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • 0755.008
    0755.008 板凳
    我做的全是地上地下分开,严格按规范来做,规程和技术措施只是一个建议,规范才是设计的原则。
    2010-06-02 16:40:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防通风怎么样做报价单

小弟是做人防业务的想问问那位大大谁能告诉我怎么样认识人防通风图纸教教我,现小弟有接到工程担不知道怎样做通风报价单,现客户在等着看报价希望各位大大能够教教我,小子在这里谢谢了,这是我电话13509350659,。