很多人都是把消防负荷需要系数选1,请问为什么?

全部回答(12 )

  • pppkkk2009
    都要使用的,所以选1啊
    2018-10-18 11:35:18 来自 PC 评论 举报
  • hhsscc
    取1有点大,火灾时,不可能所有的消防设备同时运行,且消防设备也不可能同时达到额定负荷值。
    2018-10-18 10:33:18 来自 PC 评论 举报