水箱高度 80m 只有地下车库有喷淋 地下车库有消防水池、水泵房 请问系统需要减压吗?减多少压?

现在我的了解是,只要减压到跟喷淋泵扬程一样的,就可以了,请问这样是否可以?

或者还有另外答案?


求详解 谢谢
  • billdog
    billdog 沙发
    仅地下车库设喷淋,喷淋泵扬程大概45米左右;水箱高度80米,必须减压,减压后压力值最高不

    超过水泵扬程,最低不小于满足最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度,建议采用3:1减压

    阀,阀后压力27米左右。
    2010-05-29 17:19:29