土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 寻大贤指点,强制排水问题

寻大贤指点,强制排水问题

发布于:2010-05-20 15:10:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我工程小区刚刚完成了一座地下车库,六千多平米,强制排水,共11个集水坑(22台水泵),分为两个排水点。目前由于地下车库防水不好,所以排水量非常大。问题在于水泵后的止回阀很容易被杂物卡住,水泵开自动控制后,蝶阀又需要保持开的状态,因此止回阀一有问题,水就会倒灌回来。请问谁遇到过这样的问题,或者有什么方法和建议,望指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanbingzheng
    yanbingzheng 沙发
    感谢大家,这些建议很有价值
    2010-05-22 14:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • zjhsy2005
    zjhsy2005 板凳
    1、建议采用对夹式止回阀或弹簧式,比较球式止回阀好一些。
    2、建议在潜污泵进水口扎铁丝网,铁丝网目数根据现场情况自己掌握,这样垃圾就会减少进入管道,止回阀堵塞的机会也较少,不过要经常清理集水井才行,不然水泵会出现空转的。
    2010-05-21 14:27:21

    回复 举报