土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 非常严重的分液头问题

非常严重的分液头问题

发布于:2010-05-20 14:21:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我修一台冷藏保鲜车(-2度到3度的要求);上面的分液头上面四路结霜很严重;下面的四路没有结霜;车上面用的车载压缩机‘排量为160CC、S 蒸发器用的是8乘8‘风量是4800,’冷媒是R22的‘加注量为3.5KG;运行是高压15KG;低压是2.0KG到2.5KG;膨胀阀是丹弗斯的20度到-25度的;现在问题找出来了;是分液不均引发的;如何解决这个分液不均的问题;分液压力是如何分配的;’’

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iongjiang
    iongjiang 沙发
    可能是下面的被油堵住了流动阻力大,要把分液细管焊下用氮气吹
    2011-07-01 23:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • p785166503
    p785166503 板凳
    分液不均,
    1、可能分液头有堵的地方,要认真检查。
    2、检查系统是否正常。
    2011-06-30 11:12:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 679 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电厂热力设备

希望对大家有帮助

回帖成功

经验值 +10