R401A系统是否需探伤
R401A系统是否需探伤
VRV系统如果采用R401A冷媒,则工作压力高达20几公的,这时系统属中压管道,那管道焊接点是否需探伤?
发布于
2005-09-02 18:20:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
njzxh
谢谢,但一般民用建筑VRV空调系统好像都不做探伤,质检站到时会不会JJWW的?
2005-09-08 08:37:08
来自 PC
评论
举报
zht2004
按照无损检测的规范要求,中压冷媒管道100%XT+20%UT,或者100%UT+20%XT,不建议采用ET
2005-09-04 22:03:04
来自 PC
评论
举报