土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 参数测定

参数测定

发布于:2005-09-02 18:06:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室需要测试哪些参数?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zht2004
    zht2004 沙发
    洁净室测试准则

    为证明洁净室工作得令人满意,必须证明其满足了下述准则的要求:


    1.洁净室的送风量充足,足以稀释或消除室内产生的污染。

    2.洁净室内的空气是从洁净区向洁净程度差的区域流动,受污染空气的流动达到最低程度,空气在门口处和室内建筑中的流动方向正确。

    3.洁净室的送风不会显著增加室内的污染。

    4.室内空气的运动状态可保证密室内没有高浓度聚集区域。

    如果洁净室达到了上述这些准则的要求,就可以测量其粒子浓度或微生物浓度(必要时),以确定其达到了规定的洁净室标准。



    洁净室的测试:

    1.送风量与排风量:如果是紊流洁净室,那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流洁净室,则要测量其风速。

    2.各区之间的气流控制:为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:(1)各区间的压差正确;(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。

    3.过滤器检漏:对高效过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过:(1)损坏了的过滤器;(2)过滤器与其外框间的缝隙;(3)过滤器装置的其他部位而侵入室内。

    4.隔离检漏:这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

    5.室内气流控制:气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。

    6.悬浮粒子浓度和微生物浓度:如果上述这些测试满足要求,则最后对粒子浓度和微生物浓度(需要时)进行测量,以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

    7.其他测试:除了上述这些污染控制方面的测试以外,有时还必须进行下述一项或若干项测试:●温度●相对湿度●室内加热与冷却容量●噪声值●光照度●振动值
    2005-09-03 11:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    GB50243-2002第13项,综合效能测定里有
    更细致的则可参照ASHRE手册的TAB条目
    2005-09-03 10:35:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8月份的[洁净坛]优秀网友评选结果!

火热的8月悄悄的走了在这个月里大家给予本分坛很大的支持经过统计评选评出本板块8月份的优秀网友希望大家继续关注、支持结果如下:(排名不分先后)angelo_yualpha_cheungcrj1314520deathgod007nky6666zys0000luizs@co163

回帖成功

经验值 +10