土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 路灯设计怎么根据容量和供选变压器

路灯设计怎么根据容量和供选变压器

发布于:2010-05-20 12:02:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习争取成为变压器达人
    2014-02-26 21:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • lx314614431
    lx314614431 板凳
    谢谢分享,学习了。。。
    2013-10-30 15:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教三台变压器并联运行

本人设计的一个工程由于甲方的特殊要求,需要用到三台1600KVA的变压器并联运行。甲方选用变压器原则:若总变压器负荷需要为P,则每台变压器能带的负荷都为P/2,平时三台变压器都要经常运行,在一台故障情况下,另两台要能带上所有负荷,在两台故障情况下,另一台能带上一、二级负荷。先不考虑发电机工况,请教各位,如何实现上面所提到的负荷运行情况,能否画个简单的示意图让小弟参考?:Q

回帖成功

经验值 +10