阅读下一篇
否要做消防自动报警系统设计?急求教一栋7层的建筑,一层为市场,二层为商场,3到7层为旅店,每层面积为450平方米。是否要做消防自动报警系统设计?1。从 建筑设计防火规范 GB50016-2006中114.1.8:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 要设置消防自动报警系统。2。从 火灾自动报警系统设计规范 GB50116--2008中表3.1.1 中:1.任一层建筑面积超过2000m²但不超过3000m²或总面积不超过6000m²的商店、展览建筑、旅馆、财贸金融建筑、办公楼、教学楼、实验楼; 是不设置消防自动报警系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xuyuanpan
沙发
10/0.4的变压器,一般最大做到2500KVA
2010-05-24 20:49:24
赞同0
-
john_liu_1997
板凳
你的问题有两方面,首先同意楼上的意见10KV线路一般带最大负载容量限制在7000KVA以内。关于变压器,目前10LV/0.4KV变压器单台容量一般在2500KVA以内,一方面是低压断路器的开关容量最大为4000A,再大就需要定制了.再有干式变压器目前最大容量也只有2500KVA常用的.
2010-05-24 20:41:24
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报