土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求问下大虾~!11+1的纯住宅小高层消防问题~!~!在线等~!~!~!

求问下大虾~!11+1的纯住宅小高层消防问题~!~!在线等~!~!~!

发布于:2010-05-20 11:20:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求问下大虾~!11+1的纯住宅小高层需要设置消防水池么?
屋顶消防水箱?
消防用水量室内是10L/S?
如要设水池,有效容积为72立方 是否合理~!~!~!
谢谢各位大虾~~!~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nybz1234567
    nybz1234567 沙发
    消防吸水池
    可以不设消防水池,但是怕市政水压不够,立方数可以小一点
    2010-05-29 01:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • chengshaofei
    chengshaofei 板凳
    1、根据高规7.3.3规定,需设置消防水池;
    2、根据高规7.4.7规定,确定是否设置屋顶消防水箱;
    3、室内消防用水量从表7.2.2中取。若该住宅为普通住宅,且建筑高度≤50M,则室内消防用水量就是10L/S;
    4、根据高规7.3.3规定,确定消防水池大小。
    2010-05-26 16:15:26

    回复 举报
    赞同0