土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求教6类布线方面的问题

求教6类布线方面的问题

发布于:2005-09-02 17:03:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
最近在看关于六类线测试方面的文章了解了一些测试项:
接线图

  长度测量

  近端串扰(NEXT)

  累加功率NEXT(PowerSum NEXT,PSNEXT)

  衰减量(Attenuation)

  衰减对串扰比(Attenuation Crosstalk Rate,ACR)

  远端串扰(FEXT)及等电平远端串扰(ELFEXT)

  传播延迟(Propagation Delay)

  延迟差异(Delay Skew)

  结构化回损及回损

  频带宽

  阻抗(Impedance)

  直流环路电阻
后来对一篇文章中提出的:信道和链路的概念;
我不是很清楚!请教各位大虾帮忙;
文章出处:http://open-site.org/International/Chinese_Simplified/计算机/网络基础知识/布线技术/六类──器件是基础/

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    6类测试:
      永久链路与基本链路——永久链路将测试参考点移至测试电缆的末端,在250MHz频率上减少了NEXT门限值,大约2dB。
      门限值的改变——这些改变意义不大,不必再为大多数测试门限值而苦恼。
      频率的改变——在草案3之后,根据IEEE的要求6类的测试带宽从200MHz扩展到了250MHz
      3 dB 原则——当衰减小于3dB(链路~<15m)的时,可以忽略回波损耗。
      4 dB 原则——(仅限于ISO 11801第二版本,不包含在TIA Cat 6标准中)当衰减小于4dB时,可以忽略近端串扰!
    2005-09-05 11:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • ljxiong_2
    ljxiong_2 板凳
    二楼大虾!我仔细的看了你的解释,对于信道我可不可以理解成,在一条“通路”中可以同时传输数字与模拟信号;就像有线电视中分频段传输的原理是一样的是吗?
    2005-09-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

布线-新主张 自动布线系统

布线-新主张 自动布线系统智能建筑是集成系统   在传统建筑中,设备、消防及保安自动化系统与通讯、办公自动化系统都是以各自独立的面目出现的。这些系统都或多或少地利用了当今先进的计算机网络技术。如果上述子系统在智能建筑中,仍然是一些独立的、分散的系统,且系统之间无法通讯联络的话,那么这些系统就无法协调地工作。因此,智能建筑决不是自动化系统的简单拼凑,而应当是集成的系统。智能建筑的系统集成,就是根据智能建筑的功能需求,优选各种技术和产品,并将它们连接成一个完整的系统的过程。这个集成的系统既要符合有关标准和规范,又要保证系统间的互操作性,并且与建筑环境相互协调一致。

回帖成功

经验值 +10