最近在看关于六类线测试方面的文章了解了一些测试项:
接线图

  长度测量

  近端串扰(NEXT)

  累加功率NEXT(PowerSum NEXT,PSNEXT)

  衰减量(Attenuation)

  衰减对串扰比(Attenuation Crosstalk Rate,ACR)

  远端串扰(FEXT)及等电平远端串扰(ELFEXT)

  传播延迟(Propagation Delay)

  延迟差异(Delay Skew)

  结构化回损及回损

  频带宽

  阻抗(Impedance)

  直流环路电阻
后来对一篇文章中提出的:信道和链路的概念;
我不是很清楚!请教各位大虾帮忙;
文章出处:http://open-site.org/International/Chinese_Simplified/计算机/网络基础知识/布线技术/六类──器件是基础/

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    6类测试:
      永久链路与基本链路——永久链路将测试参考点移至测试电缆的末端,在250MHz频率上减少了NEXT门限值,大约2dB。
      门限值的改变——这些改变意义不大,不必再为大多数测试门限值而苦恼。
      频率的改变——在草案3之后,根据IEEE的要求6类的测试带宽从200MHz扩展到了250MHz
      3 dB 原则——当衰减小于3dB(链路~<15m)的时,可以忽略回波损耗。
      4 dB 原则——(仅限于ISO 11801第二版本,不包含在TIA Cat 6标准中)当衰减小于4dB时,可以忽略近端串扰!
    2005-09-05 11:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • ljxiong_2
    ljxiong_2 板凳
    二楼大虾!我仔细的看了你的解释,对于信道我可不可以理解成,在一条“通路”中可以同时传输数字与模拟信号;就像有线电视中分频段传输的原理是一样的是吗?