发布于:2005-09-02 16:32:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
以下是引用大鼻山在2005-06-10 19:23:47.0发表的内容:
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
PS:不回帖的人,就表明他属于楼顶那95%一分子,呵呵
大鼻山前辈:你好。
我有个疑问想问你,你的第3条和第5条说的都是断路器能分断的最大短路电流的问题,请问这两条有什么区别啊?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报