如下图片:
净水工程(水厂)送水泵房,池高7.5m,长40m,池壁厚450,C35混凝土抗渗等级P8,池体设置膨胀加强带1条(底板、池壁、顶板)。
10月份施工,池壁第一次浇筑高度4m,浇筑6h开始常规养护(南方地区),3d后拆除模板,陆续发现竖向裂缝并贯通,最宽缝达0.5mm,图片中竖向涂黑处均为裂缝。

恳请大家发表见解:怎样预防裂缝产生

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-20 10:10 编辑 ]

IMG_0298.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxs6460
    zxs6460 沙发
    谢谢版主指点
    2010-05-20 14:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • jji84232017
    jji84232017 板凳
    浅谈个人观点:
    1,因南方本季度气温较高,养护时间上原则上是按照规范执行,但是往往都是施工单位根据经验操作执行,按照您所阐述,养护72h后产生的裂缝0.5mm还是较高的,规范要求0.3mm。建议和专业检测单位联系进行红外线扫描。检查强度是否达标,不一定产生了裂缝就能说明什么问题。
    2,为防止裂缝应在钢筋隐蔽之前对钢筋布筋进行细致检查,这些都是您下次预防裂缝的一友情提示。
    如果产生大面积的裂缝并结合检测站意见,进行后补。后补方式主要有局部开凿—调整布筋—砼强度加强—1:2水泥砂浆抹面。
    首先必须加强事前控制,后补的手段也是为了弥补过错而已,真正从效果上意义不是很大,但没有也不行,忠告一点,加强事情与过程的监督管理才是有效的手段
    以上为个人意见,如有错误遗漏请指正!
    2010-05-20 12:54:20

    回复 举报
    赞同0