土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问个昨晚发生的问题

问个昨晚发生的问题

发布于:2010-05-20 09:47:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
昨天晚上我们单位突然有个1250KV变压器跳闸,后送了几次送不上,看进电电压 发现进电电压表 UAB=8200KV UBC=9200KV UAC1020kV 我们变压器是1000KV的 通过变压器变低压 我们三相分别是 310 310 385
我们判定是电业局送的电压不够,但我们早上巡查 发现进入我们厂区不远的高压电线杆有一相断了
请问大侠为什么断了1相还能测得相电压啊。还有变压后3相都有

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    学习一下
    2010-05-26 11:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • ronald_csge
    ronald_csge 板凳
    UAB=8200KV UBC=9200KV UAC1020kV ?? 1000KV?? 厂区配电电压?
    2010-05-25 14:14:25

    回复 举报
    赞同0