双速排烟风道上的通风口与排烟口是否都需要加模块?
双速排烟风道上的通风口与排烟口是否都需要加模块?
本人觉得排烟口需要控制,送风口不用,不知对不对。
请指教,谢谢!
发布于
2005-09-02 15:11:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lggufei
楼上是正解.
郁闷的是我们所那个搞暖的.
自己都搞不清楚怎么回事.
每次也不给我提条件,我给他说了,他还以为我说的不对.
2008-01-30 17:36:30
来自 PC
评论
举报
dao1388
在消防中,看你的排烟口是什么样的,如果是竖向排烟井排烟的话就要用板式排烟口,此时是要用控制模块来控制排烟口的开启,但如果是平面布管的排烟方式,则一般用百叶排烟口,是不用连模块来控制的,一般在防烟阀上用控制模块来控制及监视防火阀的动作,来控制排烟机的停启,依楼主的问题应该是平面布管方式,并采用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,合用一条风道,以达到合理经济的目的,此是的风口应是百叶式的,所以是不用模块的
2008-01-29 13:23:29