土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 室外-25℃环温下工作的机组高低压力升不上去

室外-25℃环温下工作的机组高低压力升不上去

发布于:2010-05-19 21:35:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
室外-25℃环温下工作的机组高低压升不上去
向20℃室温的冷藏箱供冷,但机组的高低压力一直上不去,(半封闭压缩机(带曲轴加热箱),汽分绕100W加热器,储液器加80W加热丝)
冷凝器分两部分(一大一小),由电磁阀控制,另加能量调节旁通,系统由高低压控制,
希望大家帮忙解决下,做了很多次试验,加单向阀、改变排气管径、加大发热丝功率等都未能解决高低压升不上去的问题,导致系统无法正常工作,
有做过类似机组的朋友指教一下,也希望各位达人给些意见。
(资料明天回单位取才能上传,制冷原理图及系统配置)有相关试验数据,有需要的也可上传大家讨论一下
  • huangyiqiang33
    同时,在55℃环温下做实验时效果也不太理想,也希望大家指教
    2010-05-19 21:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式水冷机组换热器清洗除垢问题

请问各位老师是用机械清洗还是用酸洗,还是结合使用。或者是还有跟先进的方法,谢谢!

回帖成功