请问这个怎么计算,关于三相路灯,在线等,谢谢
请问这个怎么计算,关于三相路灯,在线等,谢谢
我在计算三相路灯,三个回路,第一个回路8个灯,第2和第3个回路各7个灯,是400W的路灯,功率因数0.45,要求补偿到0.9以上,需用系数取1,
怎么计算它的各回路容量(补偿后)和计算电流。。。
发布于
2010-05-19 20:26:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
bobodemoo
每个回路都按照9个灯计算,如果灯具带单灯功率因数补偿的话,那么功率因数可以取0.85,保守一点考虑。
2010-11-04 14:57:04
来自 PC
评论
举报
xinxirong
PE:8*0.4kw=3.2
cosφ=0.85 tgφ=0.62
cosφ'=0.9 tgφ'=0.484
补偿容量PE*(tgφ'-tgφ)=0.435kVar
选0.4kVar
2010-11-01 18:03:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mianjuren2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
市政公用工程
返回版块
3.11 万条内容 · 186 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
cosφ=0.85 tgφ=0.62
cosφ'=0.9 tgφ'=0.484
补偿容量PE*(tgφ'-tgφ)=0.435kVar