0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 428 人订阅
阅读下一篇
两台变压器并联运行的条件?请问高手,两台变压器并联运行要考虑些什么?比如两台400kVA的变压器单母线分段,中间联络柜断开,两台变压器各供一段母线,当一台故障的时候,合上联络,一台变压器供全部负荷,我想问,两台变压器都正常运行时,如果想把中间的联络合上(两台变压器型号、厂家、各种参数一致,相序也核过),我以前见过3台并联运行的,这样两台并联如果正常运行应该没问题吧,只是短路的时候会增大短路电流,是这样嘛?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
winkie
沙发
过流保护,对于国产变压器我们一般设定为额定电流的2至2.5倍,日本变压器我们一般设定1.5倍额定电流作继电器整定,根据负荷性质有所变化,速断保护,按变压器低压侧短路电流值设定,一般稍小于短路电流,过流保护兼做速断的后备保护,大型电力变压器为保证选择性,有时用负序电压闭锁过电流保护。
2010-05-19 21:30:19
赞同1
-
woheni2010
板凳
学习了 区管
2010-07-11 22:54:11
赞同0
加载更多瓦斯,差动,温度做变压器本体的主保护(干式变压器温度保护设定135度报警155度分断开关)。
回复 举报
回复 举报