土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请搞电容补偿的高手帮忙

请搞电容补偿的高手帮忙

发布于:2005-09-02 13:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近要装一组400KVAR的电容器用于10KV线路的补偿,电容器我选11/1.732KV的,按星形接线,但最终到货的却是11KV的(三相),不知是否能用,另外该套设备还要在线路上串一采样电流互感器,我认为其一次电流应与线路关口电流互感器一次电流一致,不知是否合理,还有装置的保护方式用哪几种比较理想,最好能把定值也给算算.(正确的赏5分)

1125637649871.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 无功补偿电容器
    高压三相电容器内部接法都为星形,电流互感器要看你装置是自动还是手动的。
    2007-05-22 22:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • sdjnxhy88
    sdjnxhy88 板凳
    11kV三相电力电容器内部一般是按三角形接线,用在线路补偿上没有问题。按搂主的说法需要采集线路电流,是不是想根据线路无功需求量自动投切?如果是采用自动投切,建议在控制器内设置两段过流保护、过电压保护和低电压保护,外部再加跌落熔断和避雷器保护就可以了。投切控制装置(柱上型)有现成的厂家提供。
    2005-09-02 20:58:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多