10KV进线该怎么做?
10KV进线该怎么做?
请问,由A楼高压配电室出线柜出1路10KV进B楼,进B楼时应该怎么样做啊?A楼系统操作电源是直流屏,那B楼系统操作电源可以怎么取?问题很多,但是也没有师傅可以请教,我做了个系统图,请大家帮我看看,指点一下吧。
发布于
2010-05-19 16:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
winkie
一根10KV高压电缆,一根KVV7x2.5的控制电缆敷设过去就是了,如果直埋电缆,选铠装的就是了。
2010-05-19 21:40:19
来自 PC
评论
举报
wlszjs
如果你这两幢楼距离不远,10kV电缆不长的话,是可以取消进线保护的,像版主说的那样直接接到高压端子。如果距离比较长的也可以加一个进线柜的,但是进线柜建议采用负荷开关加熔丝保护,不要采用真空断路器。
2010-05-19 20:42:19
来自 PC