土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电系统接漏电保护开关的问题!

关于配电系统接漏电保护开关的问题!

发布于:2010-05-19 15:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日碰到一个问题:请各位大虾帮我分析下的,具体如下
我公司供电系统是两台变压器单独供电的,母排没有连在一起的,变压器都采用的中性点接地的,且都是采用TN-C-S供电方式的。目前只有其中一台已经供电了。我需要检测另一台变压器的配套馈线柜的电气设备。现从供电的变压器的支路上取电,为了保证测试的安全性,我把线先联到我临时配电柜的断路器上(带漏电保护),断路器出现联到要测试的变压器的回路中,可以断路器就是推不上去,一推上就自动断开的,然后我吧漏电保护部分拆除,再推上去就没事了。想请假各位帮忙分析下原因的。谢谢了
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个很重要的问题急需解决!!!

看到很多帖子,楼主提出一个疑问请求解答,大家也很热心,但众说纷纭,有人说这样有人说那样,顶贴顶了很多页,看得是云里雾里,大家知道标准正确答案肯定只有一个,到底信谁的呢,我是抱着学习的态度来论坛的,本来一些很模糊的概念,现在更加模糊了我希望有这样一个模式,无论什么问题,版主最终一定要总结正确答案,让我等初学者能真正学习领会,谢谢了。。。[ 本帖最后由 home10888 于 2010-5-19 14:58 编辑

回帖成功

经验值 +10