土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用排烟风井的问题!

合用排烟风井的问题!

发布于:2010-05-19 14:09:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人正在做一个两层的地下室车库防排烟,共14防火分区,地下一层和地下二层多数排烟风井合用。每个防火分区约4000平方米(不超过),分两个不超2000平方米的防烟分区,每个防烟分区设一台排烟量46000CMH排烟分机,原合用排烟风井为1200*1200。但是,建筑审图意见是,排烟风井偏大。试讨论排烟风机采用单速和双速,排烟风井所需面积各为多少?[/size]

[ 本帖最后由 7731lxd 于 2010-5-19 15:25 编辑 ]

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • bbsufo
    bbsufo 沙发
    没错,后来复核之后也觉得小了。正常是应该要2方。
    这是住宅小区的地下室,如果考虑物业管理平时开启的情况,是不是有些变化呢?经了解,多数小区地下车库,平时基本上是不同时开启排风机的,有的甚至不开。
    2010-06-05 13:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • 0755.008
    0755.008 板凳
    井太小,既然与平时排风合用,必须满足平时排风的工况,17m/s风速太高了
    2010-06-02 13:09:02

    回复 举报
    赞同0