供水量100L/S 也就是8000多吨每天 的城市 从水厂出来的管道应该配多少管径?
水泵是IS200-150-400A 它的参数是103.9L/s,扬程44m
我就是想知道管网中的管径应该大致在一个什么范围内呢?
从输水厂出来的接到官网的管径是两根800mm的 这个太大了吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ley
    ley 沙发
    1根800都大了,
    选管径首先要确定流速,
    400的流速0.8m,损失2.37m/1000m;
    450的流速0.63m,损失1.3m/1000m;
    500的流速0.5m,损失0.77m/1000m;
    要看管道末端水压需要多少,再定管径..
    管子太大水泵打不上去。