土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 谁有电力施工作业安全交底的内容

谁有电力施工作业安全交底的内容

发布于:2005-09-02 00:28:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
谁有电力施工作业安全交底的内容
急需!!!!!
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjlqzx
    zjlqzx 沙发
    我乱写的!:lol :lol :lol
    2009-09-01 01:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • zjlqzx
    zjlqzx 板凳
    附件6:
    XX电力公司电力外包工程现场安全交底记录单
    单位名称:                        编号:NO.
    1 施工单位:
    2 施工日期: 年 月 日 至 年 月 日
    3 工作地点:
    4 工作内容:
    5工作条件和环境:
    6危险点及控制措施:
    遵守国家电网公司电力安全工作规程的相关规定。
    2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,佩戴施工证,登高作业系好安全带、安全绳,正确使用劳动防护用品;
    按照要求在施工现场合理设置警告牌、安全标志牌、遮栏、等安全防护设施。
    在交通要道施工安全应由专人负责。
    起重工作应由有经验的人统一指挥,指挥信号应简明、统一、畅通,分工应明确。参加起重工作的人员应熟悉起重搬运方案和安全措施。
    当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位和被吊物品,无异常情况后方可正式起吊。
    吊车在高压线附近施工时,吊车司机要注意高压线与吊车的安全距离,施工队长要派专人监护吊车施工时的安全,随时提醒吊车司机,确保吊车和带电线路的安全距离。
    吊车和高空作业时选择停车位置要适当,严禁横停在坡上或公路路肩上起吊或升高,防止重心偏移造成翻车。
    在公路上作业时首先要观察道路情况,路基是否牢靠,吊车前后要放置安全警示牌,以示过路人和车辆注意安全。
    施工前检查施工工器具的安全性,检查是否携带中暑药品,携带毒蛇咬伤等急救药品,施工负责人做好“三交三查”。检查人员到场情况。
    做好防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。
    施工机械设备做好接地,检查漏电保护器,施工电线、电缆禁止乱拉、乱绕,尽量原离施工区域,电线电缆接头处必须架空。
    在林区施工时必须遵守当地的林区防火规定,林区禁止吸烟。
    严格执行电力线路安全工作的技术措施:停电;验电;装设接地线;使用个人保安线;悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。
    工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不得开始工作。
    杆塔上作业应在良好天气下进行,在工作中遇有6级以上大风及雷暴雨、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气时,应停止工作。
    凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。
    高处作业时,安全带(绳)应挂在牢固的构架上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开(刀闸)、互感器等支持不牢固的物件]。系安全带后应检查扣环是否扣牢。
    上杆塔作业前,应检查根部、基础和拉线是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前,严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好杆架后,在行登杆。
    登杆塔前,应先检查登高工具和设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。严禁利用绳索、拉线上杆塔或顺杆下滑。上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况、检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构架上
    在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带安全带和保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构架上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。人员在转位时,手扶的构架应牢固,且不得失去后备绳的保护。
    挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护错施。组织外来人员施工时,应将安全注意事项交待清楚,并加强监护。
    挖坑时,应及时清除坑口附近浮土、石块,坑边禁止外人逗留。在超过1·5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。作业人员不得在坑内休息。
    在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不得站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。
    在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风等安全措施。监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、沼气等有毒气体中毒。在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标牌,夜间挂红灯
    立、撤杆塔应设专人统一指挥。开工前,要交待施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,并设警戒范围或警告标志,必要时派专人看守。
    放线、撤线和紧线工作时,人员不得站在或跨在己受力的牵引绳、导线的内角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。
    导线牵引工作时,电杆上严禁站人。
    架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不得直接接触或接近。架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。
    电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电揽敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。
    为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。
    掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误人。
    沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。
    开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好,以免行人碰盖后摔跌或不慎跌入井内。
    挖土时要注意土壁的稳定性,发现裂缝及倾塌可能时,人员应立即离开并及时处理。
    沟、井等底部有积水,应认真采取排水措施,且防止带电线在水中导电。
    施工人员不得在土沟、土坑内休息。
    7 其他安全注意事项:
    8上述内容发包方已向承包方进行交底和告知,承包方已明确无补充,双方确认无误。

    交底人: 承包方施工负责人:


    日期: 月 日 时 分
    2009-09-01 01:07:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[推荐]强制性条文工业建筑部分(电气)

[推荐]强制性条文工业建筑部分(电气)

回帖成功

经验值 +10