有必要重提这个问题:区域临时高压消防给水系统转贴http://co.163.com/forum/content/90_123628_0.htm#lastreply成排多层住宅,消防泵集中设于小区地下泵房,消防给水管道进入各个单体室内消防管网时是否仍需两路进水呢?我仍有两点疑问: 第一该系统从小区加压泵房引出的室外敷设的室内消防给水管道是否应在室外成环? 第二该管道进入单体室内管网的引入管应该从不同管道分别引入还是可从同一管道引入两根管道?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
fengmanxilou
沙发
一个是肯定的放,最主要的问题是有的地方的消防部门认为消防电梯前室有一个消火栓是专门供消防队员开路用的,不能计入消火栓有两股充实水柱同时达到室内任何点的其中一支上.像那样的话是不是还的设置两个消火栓呢.(如果前室放不下是不是应放在楼梯间)
2005-09-21 09:38:21
赞同0
-
zbl_19820615
板凳
我做设计的时候,一般是前室放两个,楼梯间不放.