发布于:2010-05-18 20:49:18
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本人在多层建筑设计过程中,常常遇到下面的情况:设计中需设置消火栓系统,但对于是否设置消防水箱搞不清楚。审图时的意见也不一样,有时专家让设置(理由:市政供水不能满足消防水压的要求);有的专家说不设置,市政供水压力就能达到使用要求。防火规范是这样表述的:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
条文说明:1、常高压给水系统一般能满足灭火时管道以及建筑内任一一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不不能满足此要求是,仍需设置消防水箱。
我的问题是:
1、什么是常高压系统,怎样的常高压系统算是满足灭火时管道以及建筑内任一一处消火栓的水量和水压要求。能给明确的解释一下吗?
2、市政给水系统算不算常高压给水系统?有的专家说不算.理由:市政给水系统存在停水问题,供水不可靠!
3、对于多层建筑,有没有明确一点的规定,设与不设消防水箱?
补充:多层建筑设置消火栓就需设置消防水箱及稳压装置吗?如果不设置,理由?
另:以下是我对常高压给水系统、临时高压给水系统的理解,不对的地方请大家指正:
常高压给水系统:
消防给水与生活、生产给水合用,管网水量、水压均满足生产、生活及消防用水;
单独设消防水池,消防泵组,平时消防泵不开启,有稳压设施维持管网内的水压(水压满足消防要求),发生火灾时,启动消防泵组,水量,水压满足消防要求;除高层厂房(仓库)外,可不设消防泵启动按钮;
常高压给水系统可不设消防水箱
临时高压给水系统:
消防给水与生产、生活合用,平时,管网内的水量、水压只能满足生活、生产给水,不能满足消防给水要求,发生火灾时,开启消防泵,使管网内的水量、水压满足消防要求。厂房(仓库)
需设消防泵启动按钮; 需设消防水箱
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
你所说的消防水箱大概是指屋顶水箱,这个确实需要结合当地的市政给水条件和消防局规定,不能一概而论。举个例子,在上海,只要市政最低水压能达到多层建筑物顶部,就不需要设屋顶水箱的,而在沈阳就不行。
[ 本帖最后由 wangzhhp 于 2010-5-19 23:12 编辑 ]
回复 举报