土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空绝缘导线易遭雷击?

架空绝缘导线易遭雷击?

发布于:2005-09-01 17:56:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
这个问题各位有什么看法呀?我翻了很多文献都讲不清楚

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • caiwli
    caiwli 沙发
    避雷器对于保护电气设备效果很好,可防一些小的感应雷;配电线路安装避雷器这就涉及到布点密度问题,同时问题也出来了,线路不可靠点势必增加,运行几年后避雷器本身发生故障引起的停电势必增加,较防雷效果,又如何?这就涉及到怎样选择避雷器布点密度的问题。
    2007-08-04 17:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    现在绝缘导线的要求并不是防雷击,而是防雷击断线,因为低电压等级安装防雷击措施是得不偿失的。避雷器是防雷击断线的其中一种方法,如果布点密度合适,对防雷击断线的效果还是很大的,现在日本用得比较多,但成本较大,而且我国氧化锌阀片的制造工艺还是不行,大规模使用并不合适,比较看好的是放电线夹和放电嵌位绝缘子

    现在高电压等级的防雷也慢慢趋向于重合成功率上发展
    2007-07-31 20:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多