土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 循环水处理中遇到一点问题.

循环水处理中遇到一点问题.

发布于:2005-09-01 17:24:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我最近一段时间遇到一个问题,就是有一个用户的Ca阻垢率忽高忽低的,所有的因素都没有改变,水质也基本没有变化,不知道什么原因?有知道的大侠帮忙!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tkl1981
    tkl1981 沙发
    你们能不能告诉我点遇到这类问题的时候一般从哪几方面入手,或者一般要首先找的原因......
    我们一般是通过对补充水和循环水中的Ca浓度和浓缩倍率来计算阻垢率的,
    各位大侠,你们觉得投加的药品(缓蚀阻垢剂)对这个问题有没有影响....大不大???
    2005-09-16 08:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • aijianghe
    aijianghe 板凳
    我觉得,Ca阻垢率的测定就存在很大的偏差,有可能是测定方法的问题。
    2005-09-07 10:21:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 电厂循环水处理方案
    某电厂循环排污水处理计算,可供参考。
  • 工业排放循环水处理:此上传模型为一套工业生产产生的废水进行处理循环再使用的产线设计,通过各个单元把废水中各种杂质处理干净以达到二次再使用的标准,欢迎下载参考设计,上传格式为Edrawings,可用CA
  • 常用循环水处理剂介绍
    循环水处理剂是保证循环水正常使用的前提,循环水如果不经过处理,其使用寿命是有限的,循环水中会滋生细菌、藻类等,为了是循环水能长期有效使用,则需要在水中投放循环水处理剂
  • 1、本图为循环水处理平面布置图、工艺流程图; 2、本图可用作同类项目设计参考学习使用; 3、本图未尽事项,参考相关标准规范执行; 4、本图标准尺寸均已mm计取。
  • 低压锅炉供暖期循环水处理
    本资料为低压锅炉供暖期循环水处理,内容简介:锅炉水质不良会使受热面结垢,大大降低锅炉传热效率,受热面金属过热损坏,如鼓包、爆管等。另外还会产生金属腐蚀,减少锅炉寿命。
  • 标准央空调循环水处理
    中央空调循环水系统(冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统)水质的运行和管理。
  • 央空调循环水处理方案
    中央空调循环水处理方案 ...
  • 此图为游泳馆循环水处理施工图,1、游泳池与嬉水池采用同一套设备,总水量约476方,循环周期:6h,循环流量:83.3m/h;附加系数取1.05; 2、池水循环方式:混合流(逆流)式,从池底取循环流量的
  • 央空调循环水处理方案文档
    中央空调循环水系统一般分为三部分,即循环水系统、冷冻水系统、采暖水系统。循环冷却水多为开 式,冷冻水与采暖水为封闭式;目前,高层建筑或封闭式厂方的冷冻水与采暖水多为同一系统,在夏季走 冷冻水,在冬季走
  • 按摩池循环水处理工艺

  • 工业循环水处理技术改进措施_张红
    从一五计划到现在的三五计划,我国越来越重视工业的发展速度以及工业的发展质量,但是在工业的发展过程中,不能够以破坏环境为代价,企业需要做到科学绿色的发展,既要充分利用好工业水,同时也需要避免由于工业水处
  • 循环水处理室采暖设计施工图

    本图为某循环水处理室采暖设计图。包括:设计说明,循环水处理室采暖平面图,系统图。

  • 某花园游泳馆循环水处理设计图纸,包括游泳池给排水平面图、机房大样图、水处理流程、结构平面图及剖面图等。

  • 氨厂循环水处理发展动向的探讨
    氨厂 循环 冷却水 处理是 七 十年代 中期 随 着大 氮肥装 置 的引进而迅 速发 展起来 的一 门 新 兴水 处理工 艺 , 在我 国还 是 一 门年轻 的边 缘科学 。 氨厂 有着
  • 采用石灰-纯碱法,可添加PAM、PAC,经混凝反应沉淀池,重力式无阀滤罐,出水回用。沉淀采用行车式刮吸泥机,然后板框过滤,盐泥外运。欢迎下载。...
  • 本图为一层循环水处理厂房暖通,施工图纸包括:地下一层通风系统平面图、屋面通风系统平面图、一层通风系统平面图等等总建筑面积1039m,建筑高度13.365m,厂房生产的火灾危险性为戊类。设计范围:本施工

阅读下一篇

直饮水出水有油如何处理

我们有一直饮水工程用户终端出水说是有油,请教高手是什么原因,该如何处理,谢谢!

回帖成功