设计为三用一备的水泵,前期两台比较小,后期一台比较大,冷水机也是这样。目前使用中发现开两台水泵时,开两台小的冷水机时,水泵会出现过电流,阀门不敢开大,全开就会过载停机,而这样使用中阀门前端压力会达到0.7Mpa,阀门后端0.3Mpa。这样使用中会有什么影响呢?

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2010-5-18 18:01 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发

    现在是大小泵并联的,二期的管是都接好了,现在还没运行。具体的工况还不知道。冷却水泵功率30kw;扬程24m;流量262m3/h×2台+功率45KW;扬程28m;流量374m3/h×2台,冷冻水泵功率37KW;扬程44m;流量187m3/h×2台+功率55KW;扬程38m;流量346m3/h×2台。冷却和冷冻水泵中,大的两台一用一备。流量和扬程都不一样,这样能并吗?水泵运行中如何实测流量与扬程呢?