土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新风机组盘管离采风口过近,冬天如何防冻。
这个项目有多台新风机,盘管均离采风口很近,只有50公分,到冬天还不冻了,请问个位大师有什么好办法防冻吗? 谢谢各位了

全部回答(1 )

  • jrzhp
    新风机组冬季防冻:
    1.新风管外墙内设保温风阀。
    2.冬季热水系统单设一台小容量热水泵,停止供暖时该泵启动运转,保证盘管内水流动,以免冻结。
    2005-09-02 15:33:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10