请问各位,超高层消防闸门等级要求是1.6MPa or 2.5MPa,有规范要求吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • djc0608
    djc0608 沙发
    楼层高度170米,共分三个区,高区由天面水池经消防水泵加压供水,中低区由天面水池经减压阀直接供水,如按工作压力阀门等级绝不会超0.8mpa, 1.6mpa等级阀门就足够,如考虑到减压阀失灵在非正常的工作压力下就大于1.6mpa,故此是如何考虑用何种等级阀门,有具体规范说明及依据吗?
    2010-06-01 10:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    要考虑造价
    2010-05-28 19:29:28

    回复 举报