土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超高层消防闸门等级要求?

超高层消防闸门等级要求?

发布于:2010-05-18 12:00:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位,超高层消防闸门等级要求是1.6MPa or 2.5MPa,有规范要求吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • djc0608
    djc0608 沙发
    楼层高度170米,共分三个区,高区由天面水池经消防水泵加压供水,中低区由天面水池经减压阀直接供水,如按工作压力阀门等级绝不会超0.8mpa, 1.6mpa等级阀门就足够,如考虑到减压阀失灵在非正常的工作压力下就大于1.6mpa,故此是如何考虑用何种等级阀门,有具体规范说明及依据吗?
    2010-06-01 10:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    要考虑造价
    2010-05-28 19:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防及给排水合同范本

急需外网消防,污排,雨排及给水合同范本,有谁能提供参考一下,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10