土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 110KV单相接地

110KV单相接地

发布于:2010-05-18 11:19:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
见附图, 电流方向如箭头, 即从xxxKV/110KV变压器 指向 110KV/10KV变压器, 请问如果D点发生单相接地, 单相接地短路电流是 只从D点流向A点, 还是A点 B点全流向?

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • csy1966
    csy1966 沙发
    回路电阻不一样,有大小之分
    2010-05-31 10:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一个电压等级的系统内,不会有很多台主变中性点投接地刀闸的,楼主图中的二台变压器110KV有二个接地点,只能出现在变压器有操作时,无操作情况下,只会在电源侧中性点投一台接地刀闸。

    在你假设二台变压器共接的110KV中性点同时投接地刀闸,且线路发生单相接地故障,二台变压器都会产生接地电流。
    2010-05-18 18:05:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电厂电气设计

在进行发电厂电气设计的时候,应该注意些什么?请各位大哥指教一下……

回帖成功

经验值 +10